大电流发生器详细操作
的有关信息介绍如下:
大电流发生器是根据电力部门和工矿企业在电气设备试验如:各种开关,电流互感器和其它电器设备作电流负载试验及温升试验而专门设计制造的专门设备。 大电流发生器系列体积、重量采用分体/一体式结构,具有输出电流无级调整,电流上升平衡、负荷变化范围大、工作可靠,是工矿企业进行升流或温升试验较理想的设备。 三相大电流发生器采用进口高导磁材料、设计精巧、具有体积小、耐电动力强、方便使用的特点该系列大电流发生器是各行各业在电气调试中需要大电流场所的必需设备,应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研、试验室等单位,属于短时或断续工作制,大电流发生器适用于频率50HZ开关、电流互感器和其它电器设备的电流负载试验及升温试验.该系列产品由操作台及升流器两部分构成,具有输出电流无极调整、电流上升平稳、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便安全等特点,也可作为工矿企业进行升流或温升试验的电流源设备。配有互感器,能方便地读取试验电流值。
大电流发生器接入工作电源后,通过调整调压器输出电压以获得试验所需的大电流
按电气原理图接好工作线路,变压器外壳,操作台等必须良好接地。
通电源,操作台上的绿色指示灯亮,按下起动按钮,红色指示灯亮,此时升流器等待升流。
顺时针均匀旋转调压器,注意操作台上输出电流指示直到所需的大电流,为了保证测试精度,可在仪表接线柱上串联一标准电流表。
试验过程中,一旦发现不正常的现象,应立即切断电源,查明原因后,再进行试验。
试验完毕,必须将调压器回零,按停止按钮切断电源,切断工作电源,方可拆除试验接线,以保证安全。
大电流发生器是为短时间的工作而设计的,所以不允许长时间在额定容量下工作,特别不允许超过额定电流运行,以防过热
新安装和长时间不用的变压器,运行前用1500兆欧表测量线圈之间和线圈对地的绝缘电阻,其电阻值不低于0.5兆欧时,方可使用。
使用中,升流变压器和操作台必须可靠接地,以保证安全。
使用时应缓慢均匀升流,搬运时应避免过大的震动。
调压器与电刷接触表面应保持清洁,视情况用90%酒精蘸棉纱擦拭干净。
大电流发生器应置于清洁、通风、干燥的室内保存。